Какие есть нормативы для вентиляции в лаборатории и вытяжных шкафов и где они прописаны? - Форум для аккредитованных лабораторий - LINCO Platform

Форум

Станьте частью глобального сообщества,
используя ресурсы платформы LINCO

Разделы форума


Какие есть нормативы для вентиляции в лаборатории и вытяжных шкафов и где они прописаны?



  • 0
    0

    Создано: Forum LINCO Platform | 23 декабря 2022 в 18:54 |   Ответить

    Вопрос: Какие есть нормативы для вентиляции в лаборатории и вытяжных шкафов и где они прописаны?

    Ответ: ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования» (далее — ГОСТ Р 59972) содержит требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий в целях обеспечения нормативных параметров микроклимата для находящихся в них людей во все периоды года.

    Согласно таблице 21 пункта 8.2.5 «Вытяжной и удаляемый воздух» ГОСТ Р 59972, воздух из помещений, в которых выполняются химические процессы, хранятся химикаты (химические лаборатории), относится к классу У3, то есть к вытяжному воздуху с высоким уровнем загрязнений.

    В Приложении А ГОСТ Р 59972 приведены рекомендации по проектированию вентиляции и вытяжных шкафов.

    Примеры классов удельной мощности вентиляторов приведены в таблице А.4 ГОСТ Р 59972.